          天津市河西區小海地集中供熱工程(燃氣)

          一、項目概況

          建設地點:天津市河西區。

          建設規模:小海地4臺58MW燃氣熱水鍋爐。

          項目內容:上述熱源廠的DCS集散控制系統、熱工儀表、低壓變頻柜及計算機操作臺、大屏幕顯示、集中控制室的建設等。

          二、主要設備

          鍋爐DCS系統硬件選用西門子S7-400H冗余產品。上位機軟件采用SCADA系統,包括一臺數據服務器站,完成實時數據的采集與歸檔;五臺操作員站,每臺操作員站均可在其各自的上位機畫面上對四臺鍋爐及水循環系統進行運行數據監視與控制;一臺WEB發布站,將特定的運行畫面發布到網上,屆時管理者只要通過連接到Internet上的計算機,就可以瀏覽正在運行的各設備的畫面。

          三、系統功能

          ?燃燒系統簡介

          該系統采用送風正壓燃燒方式,每臺鍋爐配有一臺燃燒器,燃燒所需的空氣由燃燒器送入爐膛均勻進入燃燒室,以保證燃燒完全。燃燒產生的煙氣依次經過爐膛、尾部受熱面后從鍋爐排出,鍋爐煙氣先經過煙道、煙囪排向大氣。該系統包含燃燒自動程序控制功能、燃燒監測功能。主要功能如下:

          ——具有爐膛前、后吹掃程序。

          ——具有自動點火程序。

          ——具有熄火保護程序。

          ——自動火焰探測、保護程序。

          ——自動風壓檢測、保護程序。

          ——燃燒器故障(燃氣壓力過高、燃氣壓力過低、燃氣泄漏、燃燒器熄火)顯示。

          ——燃燒器負荷調節采用全電子比例調節方式。

          ?熱力系統簡介

          一級網回水經除污器及循環水泵送入鍋爐。鍋爐進、出水均采用母管制,每臺鍋爐出水接入供水母管,再由供水母管供至熱用戶。熱網系統采用補水泵定壓,補水經軟化、除氧后送至一級網循環水泵入口,與一級網回水一同送入鍋爐,各鍋爐的定期排污經母管排入定期排污擴容器,擴容后經冷卻排入廠區排水系統,另外為防止突然停電時,網路中產生水擊現象,在熱網循環水泵的出口管與吸入管之間加裝旁路,并在旁路管上設逆止閥,以降低循環水泵入口側的壓力。

          四、評價

          該系統實現了集中管理、遠程控制,操作方便、減少維護,將“危險”降低分散,確保系統安全可靠運行。

           

          北京市房山區城西、鴻順園、吳店集中供熱工程(燃煤)

          一、項目概況

          建設地點:北京市房山區。

          建設規模:城西2臺58MW熱水鍋爐及13個換熱站;鴻順園5臺70MW熱水鍋爐及35個換熱站;吳店5臺70MW熱水鍋爐及25個換熱站。

          項目內容:上述熱源廠及換熱站的低壓電氣設備、DCS集散控制系統、熱工儀表及后備操作臺、計算機操作系統、安防監控系統、集中控制室的建設等。

          二、主要設備

          系統網絡結構圖

          三、供熱廠系統功能

          ?設備功能簡介

          鍋爐主控DCS系統選用美國羅克韋爾ControlLogix5000系列產品,系統具備冗余的控制器、冗余的I/O網絡、冗余的以太網。在監控計算機上可以進行監視與控制,可進行報警、數據歸檔、報表等工作。

          鍋爐房和換熱站的一、二次儀表均選用國內外一線廠家產品。工業電視監控系統:視頻信號采取光電隔離、矩陣切換。網絡硬盤錄像機遠程傳輸,46寸×4拼接大屏幕及多臺42寸液晶監視器作為監控系統的顯示終端。變頻器選用丹佛斯產品。

          ?爐膛壓力調節系統

          爐膛負壓采用前饋PID控制,根據爐膛負壓信號及鼓風量(作為前饋量,以保證調節速度)自動調節引風量以保證爐膛負壓的穩定。

          ?自動燃燒控制系統

          根據鍋爐供水溫度、供水流量、室外溫度、風煤比來調節爐排轉速及鼓風量,并以煙氣含氧量自動校正風煤比達到經濟燃燒的目的。為了更好地克服鍋爐燃燒滯后給自動控制帶來的不利影響,我們在控制系統中引用模糊控制技術,以“區間”方式取代“點”的方式,犧牲燃燒曲線在某一微小范圍內的平滑,來贏得整個燃燒曲線的完美,使得鍋爐仿佛被操作在一個高級的運行人員手中,并且他能夠兢兢業業,不知疲倦一絲不茍的使鍋爐始終處在最佳工況,并使之達到節能的效果。

          ?閉路電視監控系統

          閉路電視監控系統使操作人員直接在中控室內查看到現場設備的運行情況,并且可以與控制系統的報警聯鎖(當報警發生時,監控畫面切換到指定畫面或位置),此系統同時兼顧安防功能。系統采用同軸電纜、光纖兩種介質進行連接。系統畫面清晰、穩定。系統結合計算機或控制鍵盤切換畫面,可以隨時切換監視器畫面,并且可以錄像,以備隨時調用。監控中心整體設計美觀大方。

          四、換熱站系統功能

          ?設備功能簡介

          換熱站控制系統選用羅克韋爾自動化CompactLogix系列產品,采用VPN方式與供熱廠的熱網調度中心通訊。換熱站的一、二次儀表均選用國內外一線廠家產品。換熱站視頻監控采用高速球型網絡攝像機,可360度轉動。變頻器選用丹佛斯產品。 

          ?二級循環泵控制

          實時采集室外溫度,通過前面計算出的Twj,對照預先建立的經驗表格,計算出控制目標,即二次網供回水平均溫度,通過調節一次側二級循環泵的轉速即一次側熱水循環的流量,去控制二次網的供、回水平均溫度,來達到控制用戶室內溫度的目的。

          ?二次網循環泵控制

          通過調節循環泵的轉速,控制系統供回水壓差。同時,根據室外天氣溫度的不同,采取分段變流量控制,天氣較暖,氣溫較高時,循環泵頻率給定較低,天氣寒冷,氣溫較低時,則相反。在特定的氣候溫度條件下,循環泵起動的臺數和轉速的快慢,根據具體情況進行實時調整。

          ?二次網補水泵控制

          采用補水泵變頻恒壓控制,可自動調節補水泵轉速保持循環水泵入口壓力恒定,即保證二次網回水壓力恒定值,該壓力設定值可在變頻器上進行修改。

                                            基于VPN通訊的監控網絡結構

          五、網源聯控

          ?控制策略圖

          ?調節方法

          首先根據環境溫度計算各熱力站需要的熱負荷,將各個熱力站的負荷數據上傳熱源廠,作為熱源廠總負荷的調節基數。熱源廠根據所需熱負荷,計算出調節目標,采用質和量的綜合調節,同時調節熱網閥門開度和熱源供水溫度。當室外溫度變化時,熱源和熱網同時調節,根據當前溫度下計算的熱媒量調節,同時將熱用戶的室內溫度作為參考值,來驗證調節效果。為避免閥門頻繁調節,根據不同換熱站,設定相應的控制死區范圍。對于多臺鍋爐并聯運行的熱源廠,讓效率高的鍋爐固定在最大負荷,調整效率低的鍋爐。

          六、評價

          該系統投入運行后,實時監控現場設備的運行狀況,實現了節能控制,得到了領導的一致好評,操作人員操作方便,減少了工作量。

          集科研、設計開發、加工制造、安裝調試、營銷、服務于一體已成功地為電廠、石化、冶金、環保、供熱、釀造等行業提供信息化管理系統、工業過程自動化控制系統和各種高低壓成套設備。

          +86-024-25360005

          地址:沈陽經濟技術開發區昆明湖街25號

          郵編:110027

          傳真:86-024-25811801

          遼ICP備15002704號-1

          © 2004-2015  All Rights Reserved. 大洋電氣有限公司 版權所有

          沈陽網站建設:思勤傳媒提供全程策劃