          第一節 質量保證措施

          建立工程項目的質量保證體系。

          認真貫徹工程質量保證手冊的執行,做到工程質量分級管理,把好質量關。在竣工驗收時達到一次交驗合格,質量達到優良。

          加強現場施工質量檢查,配備專業檢查人員。

          要嚴格地按圖施工,特別是對進口設備要詳細地閱讀說明書和有關資料,要掌握設備的有關規范和技術要求,各項安裝工程要編寫施工方案或施工技術措施,經監理批準后,才能進行施工。

          加強原材料和設備的質量檢查工作,做好記錄,不論是國內還是國外設備和材料,堅持不合格品不施工的原則。

          對標準層房間的通風管道、設備、電氣自控等安裝內容實行統一作法,要首先做好“樣板間”,經監理撿收合格后,再統一進行安裝施工;對于各類機房、走廊吊頂內等各專業交叉復雜的部位應預先組織圖紙會審后進行施工,以免造成安裝后再拆改。

          設備管道應嚴格按照順序施工,做到先地下后地上、先設備后配管的原則,由大到小組織施工。

          凡是隱敝工程都要經監理等有關部門驗收,并做好原始記錄。

          凡有施工方案的項目,必須按方案進行施工。所有工程都必須達到有關規范要求。

          施工單位要求變更設計,應征得監理同意后再向設計單位提出,變更洽商需經三方簽認后方能生效。

          正式工程用的風機盤管,土建冬施采暖不得使用,管道在吊運地下室之前應先刷漆,以防銹蝕。

          未經批準,不準在壓力容器和鋼結構上施焊開孔。

          凡使用新材料、新產品、新技術的項目,應有產品質量標準、鑒定證明書使用說明及工藝要求,經機電總包單位及監理同意后方可使用!監理按其質量標準進行核查。

          第二節 質量責任制

          機電安裝項目質量責任包括以下內容:

          項目經理質量責任制

          項目技術負責人質量責任制

          質量檢查員質量責任制

          材料管理員質量責任制

          施工計劃員質量責任制

          施工工長質量責任制

          施工班組長質量責任制

          第三節 質量控制措施

          對機電各專業工種工人素質的預控

          各分包單位應在施工前將起重工、電梯或設備安裝工、電工、儀表工、電焊工、管工、通風工、現場試驗工等各工科的上崗證報監理備案要求各士種持證上崗,無證不得上崗。

          對施工組織設計和施工方案的質量預控

          機電工程施工前,各分包單位必須編制各專業工程施工方案,經總包審查后,填寫組織設計和方案申報表,報監理審核批準后方可實施,無施工方案不得施工。施工組織設計和施工方案在實施過程中不得隨意修改,必須修改的,施工單位應提出修改報告,經監理同意后方可修改。

          對試驗工作質量的控制

          (l)分包單位的試驗室或外委的試驗室,必須具有市認可的二級以上試驗室的資質。在施工前,將試驗資質證明,參與本工程的試驗人員名單的資質報監理核查合格后方可進行實驗工作。

          (2)現場試驗工作應在試驗室的統一領導下進行,現場使用市法定檢測單位檢測,應符合國家計量標準,報監理審核同意后方可使用。

          對工序施工質量的預控各分包單位必須堅持“三檢制',即對每一王序實行自檢、互檢、交接檢并有三檢記錄,上道工序不合格不得進行下道工序。

          對分項工程質量的控制

          分項工程完成后,各分包單位在自檢合格的基礎上,填好分項工程質量評定表和工程報檢單,由總包檢查后,包監理確認并核實質量等級。

          對隱蔽工程質量的預控

          吊頂、管道井、溝道內的或埋地的,或有保溫的機電工程在隱敲前必須做隱檢,機電工程的預埋件也必須做隱檢,即上述工程完成后,在隱蔽之前,各分包單位在自檢合格的基礎上,填好分項質量評定表、工程報驗單、隱檢表等報總包審核。隱檢表的內容有:施工依據(圖號、洽商單號)、所用主要材料及設備的品種、規格和材料設備報驗單號、主要做法、質量情況等,由總包報監理復檢確認。未經監理確認的隱檢工程不得隱蔽。

          對單項試運及系統調試的質量預控

          (l)分部工程完成后,施工方應按有關規定進行試運,由總包組織,并通知監理參加,未經試運合格,分部工程不得報驗。

          (2)各分部試運完成后,施工方應編寫系統工程調試大綱.由總包技術負責人審查簽發,報監理審批,施工方按批準的調試大綱對系統進行調試,并應通知監理和業主參加,經調試及聯動試運行達到設計要求后,施工方應編寫系統調試及聯動試運行總結報告交業主、監理備案。

          第四節 成品及設備部件的保護措施

          施工人員要認真遵守現場成品保護制度,注意愛護建筑物內的裝修、成品設備等設施。

          設備安裝前由甲、乙雙方有關人員檢查進入現場的重要設備,進行拆箱點件并作好記錄,發現缺損及丟失情況,及時反應有關部門。在參加人員不齊時,不得隨意拆箱。

          設備開箱點件后對于易丟、易損部件應指定專人負責入庫妥善保管。各類小型儀表及進口零部件,在安裝前不要拆包裝,設備搬運時明露在外表面應防止碰撞。

          冷凍機、發電機、變壓器、空調機組等大型設備吊裝,應編寫吊裝及運輸方案,在吊裝時按產品吊裝點吊裝,專業公司和施工隊指派有關人員參加。

          配合土建預埋的電管及管口要封好,各型設備的管道接口也要封好,以避免掉進雜物。

          加強成品保護意識,對成品有意破壞的要給予處罰。

          對管道、通風保溫成品要加強保護,不得隨意拆、碰、壓、防止損壞。

          各專業遇有交叉“打架”現象發生,不得擅自拆改,需經設計、監理、機電總包單位協商解決后方可施工。

          對于貴重、易損的儀表、零部件盡量在調試之前再進行安裝,必須提前安裝的要采取妥善的保護措施,以防丟失損壞。

          集科研、設計開發、加工制造、安裝調試、營銷、服務于一體已成功地為電廠、石化、冶金、環保、供熱、釀造等行業提供信息化管理系統、工業過程自動化控制系統和各種高低壓成套設備。

          +86-024-25360005

          地址:沈陽經濟技術開發區昆明湖街25號

          郵編:110027

          傳真:86-024-25811801

          遼ICP備15002704號-1

          © 2004-2015  All Rights Reserved. 大洋電氣有限公司 版權所有

          沈陽網站建設:思勤傳媒提供全程策劃

          在线不卡av片免费观看,无码人妻一区二区三区免费看,人妻奶水喷的到处都是,日日天干夜夜
            <td id="cqlok"><ruby id="cqlok"></ruby></td>
          1. <li id="cqlok"></li>
          2. <td id="cqlok"><del id="cqlok"></del></td>