          供熱調度監控系統實現對各換熱站工藝參數、電氣參數和設備運行狀態進行監測、控制、連鎖和報警以及報表打印,通過使用在調度中心和各換熱站間的一系列通訊鏈,完成整個熱網調度所必需的數據采集,數據通訊,順序控制,時間控制,回路調節及上位監視和管理作用。整個系統由調度中心、通訊傳輸部分、換熱站三部分組成?,F場監控設備PLC主要完成各換熱站一、二次網的溫度、壓力、流量、液位等工藝參數的實時采集、各種運行設備的狀態實時反映和控制;在通訊網絡的支撐下,現場監控設備通過某種網絡接口將反映換熱站運行狀態的數據傳送到調度中心,同時接收調度中心發來的調度控制指令;調度中心負責接收各現場監控設備發來的數據,并對數據進行存儲、歷史趨勢分析、報警、報表打印等,在此基礎上,向各現場設備發出調度控制指令。

          調度管理系統:由工程師站、操作員站、交換機、數據中心服務器、過程控制站、網關機組成。數據中心服務器通過連接公網接收來自各換熱站的數據,并對數據進行存儲、歷史趨勢分析、報表打印等;由調度中心、通訊網絡及現場監控站組成,實現對各熱源廠、管網節點及熱用戶的工藝參數(溫度、壓力、流量等)、電氣參數和設備運行狀態進行監測、控制、連鎖和報警以及報表打印,完成整個供熱調度所必需的數據采集,數據通訊,順序控制,時間控制,回路調節及上位監視和管理作用。

          數據通訊傳輸部分:單個站的PLC數據,通過各種服務網絡把這些數據送到中心站中的操作員計算機中。

          現場換熱站:現場PLC控制站主要由液晶顯示操作終端和控制系統兩部分組成。彩色液晶顯示屏主要完成各種監控畫面、采集參數的顯示,并接受一些參數設定的輸入信息??刂葡到y采用性價比較高的和利時LK/LM系列PLC,包括CPU模塊、I/O模塊等,系統集成多種通訊接口,適用于各種通訊網絡。該系統主要完成各換熱站一、二次網的溫度、壓力、流量等工藝參數的實時采集、各種設備運行狀態的實時反映和控制;在通訊網絡的支撐下,現場監控站通過將反映換供熱運行數據傳送到調度中心,同時接收調度中心發來的調度控制指令;現場測控層通過通訊網絡與調度中心進行數據通信及信息交換?,F場測控層接受調度中心的調度,但并不依賴于監控管理層而運行:若調度中心監控計算機出現故障或者并沒有投入使用或者通信網絡出現故障,現場測控層仍繼續正常工作,對現場設備的聯鎖控制沒有影響?,F場控制級接受調度中心的調度,但并不依賴其而運行:若監控計算機出現故障或者并沒有投入使用或者通信網絡出現故障,現場控制站仍繼續正常工作,對整個工藝過程沒有影響。

          控制策略

          換熱機組的基本要求

          換熱機組按照遠程全自動無人值守型配置。在每一臺機組就地設置現場控制單元和一些必要的監測儀表,對熱力站的熱力系統進行監測與控制,以便將相應信號遠傳到中央控制室并接受調度系統的監測與控制,從而保證熱網的安全、穩定和經濟運行。

          現場控制單元應具備微處理器及存儲器多輸入輸出的自動控制設備,它應該能獨立工作,實現以下功能: 

          1.參數采集、處理(包括數字運算、邏輯運算等)能通過顯示屏就地顯示。需要采集并上傳到中央控制系統的參數有:室外溫度、一級網供回水溫度、二級網供回水溫度、一級網供回水壓力、二級網供回水壓力、一級網瞬時流量、一級網累計流量、一級網瞬時功率、累計熱量、水泵狀態、水泵故障、變頻器頻率、循環泵電流、水箱液位、電磁閥狀態、調節閥閥位。 

          2.獨立完成現場監測和自動控制功能。 

          3.獨立完成現場控制和聯鎖功能。 

          4.配置必要的硬件和軟件、人機界面等以便現場對有關參數進行設定和修改。 

          5.報警功能。 

          6.應備有通信接口,能向中央管理工作站及其它現場控制單元發送數據,并能接收中央管理工作站發送的指令,完成相應的控制任務和參數設定。 

          7.實現二級網供水壓力是由壓差控制循環泵揚程,避免循環泵汽化及電機控制失調。 

          換熱機組實現的功能

          換熱機組具有氣候補償和恒溫供水功能,即根據氣候的變化自動調節供熱量。應用可編程控制器(PLC),根據室外溫度的變化和當地熱負荷曲線,決定二級網側的供熱量,實測供熱量和設定值相比較后,進行閉環調節,控制器輸出信號至電動調節閥,調節電動調節閥的開度,從而改變一級網側的流量,實現二級網側供熱量調節。

          1.自動補水:自動補水是由二級網側回水管路上的壓力變送器檢測的壓力信號與控制器上回水壓力設定值比較后輸出一個控制信號,來調節補水泵的轉速,從而實現二級網回水自動補給?;厮畨毫υO定值也可由中央監控系統進行遠程設定。 

          2.自動泄壓功能:當二級網側供水壓力高于供水設定值高限時,開啟泄水電磁閥,同時配安全閥,以便雙保險。泄水電磁閥開啟壓力設定值可由中央監控系統進行遠程設定。 

          3.二次側循環水泵控制:實現供/回水壓力差值控制,從而保證最不利點正常供暖。壓差設定值可由中央監控系統進行遠程設定。 

          4.二級網側循環水網防汽化保護:即二級網循環泵停止,電動調節閥關閉并且停電后電動調節閥關閉 

          5.開機自檢功能:二級網側回水壓力設定具有一個超低限保護值(在控制器操作面板上可以調整此值),當二級網側壓力沒有達到此值時,不能啟動循環泵而只能開啟補水系統補水,待達到設定值后方可啟動循環泵。 

          6.順序啟動及泵閥聯鎖:雙板雙泵兩套水循環系統換熱站,當熱負荷不足時,只運行一套系統,當第一套系統的循環水泵發生故障時,應自動啟動第二套系統的循環水泵。換熱站循環水泵運行后電動調節閥才自動開啟;當正在運行的循環水泵發生故障時,輸出報警信號,循環泵停機,電動調節閥關閉。 

          7.來電自啟滿足無人值守功能:板式換熱機組在送電后,控制器自檢后自動按順序啟動。

          8.失壓保護:二級網側回水壓力低于超低限設定值時,自動停止循環泵運行,并關閉電動調節閥,自動補水系統投入運行,開始補水。自動補水系統投入運行后二級網側回水壓力仍繼續降低即發聲光信號報警(該信號遠傳調度中心)。 

          9.斷電保護:停電后自動關閉電動調節閥,切斷熱源,控制器及變頻器自動復位并使各種設定參數和運行狀態參數保持原斷電前設置。

          10.超溫保護:二級網供水溫度超過80℃(操作面板可調設定值)時,一級網側電動調節閥關閉。一級網回水溫度超過70℃(操作面板可調設定值)時啟動高限制保護,以一級網回水溫度為目標控制電動調節閥門開度。一級網側供水溫度超過120℃(操作面板可調設定值)時應立即關閉一級網側電動調節閥并報警。 

          11.超壓保護:二級網供水壓力超過設定超高限值(操作面板可調設定值)循環泵停止運行并關閉一級網側電動調節閥。

          12.監測水箱液位,具備報警保護功能。水箱液位為4~20mA信號輸入,停補水泵信號由控制器送出,停泵水位可以人為設定。

          13.具有時間控制程序.定時開、關機,節能模式,制定日、周、月的分時段供暖。

          14.自動監控熱網參數,調節熱負荷及調節最不利點的正常供暖,保證一定的水利平衡、熱力平衡,從而保證熱網平衡。

          集科研、設計開發、加工制造、安裝調試、營銷、服務于一體已成功地為電廠、石化、冶金、環保、供熱、釀造等行業提供信息化管理系統、工業過程自動化控制系統和各種高低壓成套設備。